Yusup:

Jangka waktu berapa lama kita harus melakukan scaling jika kondisi air memenuhi standard baku mutu air bersih,serta berapa lama durasi waktu scaling pada system heat exchanggernya bisa dilakukan ( standard dari dvs )

Avatar
Discard
Author

Untuk standar scalling DVS apabila air baku memenuhi standar syarat mutu air bersih, dari kami akan mengkonfirmasikan terlebih dahulu:

1. Lihat kondisi lama pemakaian unit apakah sudah 3 tahun ke atas atau masih dibawah 3 tahun.

2. Apakah sebelumnya pernah melakukan perawatan kondensor/scalling. Untuk pemakaian unit 3 tahun yang belum pernah scalling dianjurkan 1 tahun 2x scalling dengan durasi 2jam. Dengan langkah sbb:

1. Pengecekan dan pengambilan data sebelum scalling. 

2. Scalling unit. 

3. Cleaning unit. 

4. Pengambilan data setelah scalling